火线烧掉了是家里漏电还是用电超载了?推上去就跳或者用了一会儿就跳,电工师傅能说一下吗?这个电闸还有用吗?
212134oqal77p59csqnpqt.jpg

     
发表于 2021-3-12 14:50:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
接触不良,换,十年电力老甲鱼路过。
山水帮帮设置悬赏提问,并在广播台滚动显示,暴光率更大,有问题就到山水帮帮!
     
发表于 2021-3-12 14:56:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
换一个容量大一点的
山水帮帮设置悬赏提问,并在广播台滚动显示,暴光率更大,有问题就到山水帮帮!
     
发表于 2021-3-12 15:09:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
也可能是螺丝没紧,接触不好
     
发表于 2021-3-12 16:44:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
又是铝芯线、危险
     
发表于 2021-3-12 16:50:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
这年代还有铝芯线
     
发表于 2021-3-12 18:36:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
不能用了,需要换可以找我
     
发表于 2021-3-12 18:36:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
你这个是没拧紧造成的
     
发表于 2021-3-12 20:10:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州
从照片上看是漏电保护器,换个正品的容量大一些的漏保,另外电缆最好换成铜钱
     
发表于 2021-3-12 20:25:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你哪里,我去帮你换
     
发表于 2021-3-12 20:33:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
两个可能,要么你线没紧。要么你这个家里电器功率太大了线承受不住了,然而你这个漏保又选的太大没法跳电烧了
     
发表于 2021-3-13 08:04:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州
接触有问题,松了,换个德力西63A漏保,或者改63A双匹空开32A漏保